Цитата(йцукен @ 17.10.2012, 8:39)

Поймите, не поможет Вам экран над шинами, если Вы плоскогубцами рубильник включаете, а на этих шинах КЗ, например!
Вот поэтому установка автомата ДО рубильника обязательна! он просто выбьет и вы останетесь по крайней мере, без обоженных рук и глаз.. А надеяться на то, что в распредщите кто то посадит на правильный автомат, увы, глупо..Если КЗ между шкафом и распредщитом, то сгоревший кабель на совести заказчика, а вот если сгорит весь шкаф (а с такой нагрузкой и исполнением это вполне реально), то уже на вашей..
Да, это дороже, меньше навар с проекта, но это будет говорить о вашей квалификации как спеца..
И на мой вопрос о ТТР вы не ответили.. Случай пробоя симисторов очень частый, причем обычно прошивает один.. в вашем случае будут печь два ТЭНа, так как одна фаза прямая (надеюсь нагрузка звездой без нуля...), при ТТР неисправности не будет до планового осмотра (что затруднительно в вашем случае, они стоят "раком" на боковой стенке, да и теплоотвод от симисторов не виден..)